  0

  罗阳镇毛垟坪茶场文化活动中心工程

 主 主 体 体 结 结 构 构 中 中 间 间 验 验 收 收 报 报 告

 鸿鑫建设集团有限公司

 二〇一七年十二月二十六日

  0 目 目

  录 一、工程概况 ..................................................... 1 二、工程施工依据、验收标准:(填写最新标准)

 ..................... 2 三、工程概述 ..................................................... 2 四、主体分部、分项检验批(单位:份)

 ............................. 3 五、主体工程质量保证资料 ......................................... 3 六、实体结构检测 ................................................. 5 七、工程施工质量记录情况 ......................................... 5 八、安全生产、文明施工管理 ....................................... 7 九、水电分部 ..................................................... 7 十、观感质量 ..................................................... 8 十一、工程质量评定 ............................................... 8

 1 一、 工程概况

 罗阳镇毛垟坪茶场文化活动中心工程位于泰顺县罗阳镇毛垟坪茶场 MYP1地块。本工程由泰顺县罗阳镇毛垟坪茶场投资建设,由鸿鑫建设集团有限公司承建,浙江创新规范建筑设计有限公司设计,温州宏升工程项目管理有限公司监理。在上级主管部门、有关单位、领导的大力支持下,各项专业施工单位的共同努力,在确保质量和安全的前提下,泰顺县鸿鑫大楼主体结构顺利完成施工,且基本具备中间验收条件。下面将有关施工情况作简单汇报:

 本工程主体为 6 层,建筑高度 22.20 米,总建筑面积 2162.0m²。±0.000相当于绝对标高 566.310m。

 楼 号

 主楼 基础形式

 独立基础 结构形式

 框架 烈度等级

 6 度 基础结构(砼标号)

 C30 主体结构 1-2 层柱(砼标号)

 C30 主体结构 3-6 层柱(砼标号)

 C25 主体梁板结构(砼标号)

 C25 圈梁构造柱(砼标号)

 C20 砌体材料

 加气块、烧结多孔砖 砂浆强度

 M5.0

 2 二、工程施工依据、验收标准:(填写最新标准)

 1、施工设计图纸和有关设计施工文件; 2、建筑工程施工承包合同; 3、《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》 (2009 年)

 4、《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2010

 5、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 6、《建筑工程测量规范》GB50026-2007; 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 8、《建筑地基与基础工程施工验收规范》GB50202-2011; 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011; 10、《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2013; 11、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-2010; 12、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011;

 13、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2012; 三、 工程概述 1、钢筋连接技术:柱采采用电渣压力焊,梁采用单面搭接焊,大于 25Ф采用机械连接,使钢筋的焊接质量更有保障,不但对竖向钢筋的连接,而且对水平和倾斜钢筋的连接均能保证质量满足要求。

 2、模板用木胶合板和钢管的支撑体系。确保混凝土结构工程的整体质量。

 3、根据“过程控制,强化验收”的原则,我们主要做了以下工作:

 3.1、加强原材料的质量控制,对每一批材料进场除核对产品质量证明书外,均及时会同监理单位检查并见证取样,经试验合格后,才能在工程中使用,切实做到从源头控制质量隐患。

 3.2、砼浇捣前实行砼浇捣申请制度,浇灌过程中随时随机抽检混凝土

 3 坍落度,每次浇灌前向班组及时进行技术交底,严格按施工顺序和施工规范操作。监理在砼浇筑过程中全程旁站。

 3.3、加强在施工过程中的质量控制,实施“三检制度”,控制每一道工序的施工质量,坚持上一道工序未经验收合格不得进入下一道工序的施工,对各种钢筋的各类连接数量,以及砼试块的留置均按检验批和规定的标准及时会同监理单位见证取样,确保做到可追溯的质量记录。

 3.4、每道工序完成后在“自检”合格的基础上,及时邀请建设、监理和相关单位组织验收。水电安装预埋工作同土建配合同步进行。

 四、主体分部、分项检验批(单位:份)

 楼

 号

  部

 位 主楼 备 注 主 体 部 分 模板分项 12 合 格 钢筋分项 18 合 格 混凝土分项 12 合 格 现浇结构分项 6 合 格 砌体分项 4 合 格

 五、 主体工程质量保证资料

  1、质保控制资料如下:

 4 楼

 号

 部

 位 主楼 备 注

 主 体 分 部

 钢筋原材检测报告及合格证 5 合 格 钢筋焊接检测报告 6 合 格 钢筋隐蔽 6 合 格 水泥检测报告及 合格证 3 合 格 砖检测报告及合格证 1 合 格 混凝土施工记录 6 合格 技术复核记录 6 合格 砂、石检测报告 1 合 格 砂浆配合比 1 合 格 砂浆试块检测报告 6 合 格 商品砼质保资料 6 合 格 2、砼强度用非数理统计法和数理统计法评定见下表(单位:MPa):

 主体 设计强度 组数 平均值 最小值 评定结果 C25 5 36.72 27.1

 合格 评定依据 mfcu=36.72> λ fcu,k=28.75 fcu,min=27.1> λ fcu,k=23.75

 注:一层柱二层梁板混凝土试块结果无效,不做评定 3、砌体工程:

 ±0.400 以上外墙采用 240/490 厚 KP1 型烧结多孔砖(非粘土制、矩形孔),M5 混合砂浆实砌;内墙采用 120/240 厚蒸汽加气混凝土砌块 B06,A3.5,Mb5 专用砂浆实砌。合格证齐全,经检测强度符合设计要求。砌筑砂浆的拌

 5 制符合配合比通知单的要求。填充墙施工时按规定留置砂浆试块。经过对墙体砌筑砂浆使用贯入法检测,其强度符合设计要求。墙体组砌方法、留槎和拉结筋设置正确,各层砌体的垂直度、平整度、砂浆饱满度及灰缝厚度基本能符合施工规范要求。

 4、砂浆试块强度评定见下表(单位:MPa):

 楼号 部位 设计强度 组数 平均值 最小值 评定结果 1#楼 外墙 M5.0 6 15.98 11.7 合格 评定依据 mf =15.98>1.1f=5.50 f ,min=11.7>0.85f=4.25

 六、实体结构检测 委托泰顺县建设工程质量检测鉴定中心对本工程进行结构实体检测:钢筋保护层厚度、回弹、贯入法检测,检测结果均符合设计和相关规范要求。

 检测结果详见下表:

 部位 检测类别 梁保护层 板保护层 强度回弹 主楼 抽检点数 30 30 24 合格率(%)

 100% 100% 100% 贯入法检测结果见下表;

 部位 组数 检测结果

 6 检测 主楼 6 全部大于设计强度

 七、 工程施工质量记录情况 1、隐检记录,对于每一道隐蔽的钢筋工程都会同建设、监理单位进行验收,并详细记录每一结构的钢筋规格、数量、间距、接头的设置情况,验收结果均符合设计及规范要求。

 2、技术复核记录:复核每一层的测量放线尺寸、模板安装复核梁柱轴线尺寸、断面尺寸、标高、框架柱的定位尺寸,复核墙体的轴线尺寸、标高及门窗洞口尺寸,经检查均符合设计及规范要求。

 3、沉降观测记录:

 部位 沉降点数量 首次观测时间 观测次数 最大沉降量 最小沉降量 主楼 6 2017.8.14 8 2 0 3.1、在整个沉降过程中无异常现象,沉降曲线基本平稳。

 3.2、沉降观测点示意图如下:

 7

 4、砼施工记录:在砼浇捣过程中,严格控制浇捣质量、坍落度,并详细记录砼浇捣的楼层,部位及浇捣量,商品砼试块制作按浇筑数量不大于 100m 3逐次取样,砼浇捣日期和试块制作日期均与砼施工日记相符。

 八、安全生产、文明施工管理

 在整个施工过程中,项目部一手抓工程质量,一手抓安全生产和文明施工。为实现安全施工的目标,公司、项目部、班组积极做好每位职工的“三级安全教育”工作,从思想上抓好职工的安全思想观念,并做好工地的安全实物措施:如施工用电、模板、脚手架、安全网等均按规范施工,并对脚手架、模板进行安全计算,做好“三宝、四口”的工作,从根本上杜绝安全事故的发生。

 九、 水电分部

 水电的预埋、预留贯穿于结构工程的每一道工序,基础的防雷接地,每

 8 一楼层的管线预埋,给排水的预留洞、每一道工序都经建设、监理单位进行隐检验收。原材料进场后会同监理单位取样见证进行复检。试验结论符合标准及规范要求。在墙体砌筑过程中,及时做好电气接线盒及各箱体的安装工作,安装标高位置均符合设计图纸要求。

 十、 观感质量 1、混凝土振捣密实,无蜂窝、孔洞、露筋、麻面等缺陷;结构棱角分明,无胀膨、露筋现象;混凝土表面平整度、垂直度符合要求。

 2、填充墙砌体横平竖直,表面平整、尺寸一致、组砌方法正确、砂浆饱满、上下错缝搭砌,符合规范要求。

  十一、工程质量评定

 我公司已按设计图纸、有关文件完成楼主体结构分部工程,所含分项工程的质量均验收合格,质量控制资料完整,有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定,观感质量符合要求。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013,我公司自评楼主体结构分部工程为合格。

 本工程的建设离不开上级领导和各有关单位的大力支持,敬请各位专家、领导多提宝贵意见,使我们的工程质量更上一个台阶。再次感谢上级领导和各有关单位。谢谢大家!

  鸿鑫建设集团有限公司

 二○一七年十二月二十六日