某复杂超限高层建筑的大跨连体结构设计

发布时间:2023-03-19 10:15:07 浏览数:

宋跃飞 淮北建筑勘察设计研究院有限公司

本文对能够复杂超限高层工程建筑的应用需求、结构等方面进行全面分析,对比所选取的不同连体形式。分析所利用的软件为多种有限元软件,探究楼板应力、连体结构的承载力等内容。

此次工程是复杂超限高层结构,建筑的具体表现为高度:36m,地上与地下分别为8层、1层,屋顶有格栅。地上每层高度均在4.5m。第6 层到屋面层均属于大跨度连体结构,连体跨度:63m,宽度:27m,建筑高度13.5m。连体部位建筑主要是应用于办公与会议。

此建筑结构为二级安全等级,结构重要性系数:1.0。设计应用为50年。抗震设防烈度:6度,基本地震加速度设计为:0.05g,抗震设防类别是标准防类中。

连体结构属于钢结构桁架,双侧塔楼为剪刀墙结构体系,其结构平面柱网的尺寸全部为9m。根据我国高层建筑混凝土结构技术的相关要求与标准,针对连体结构各自独立部分,需要具备同样或相似的刚度、体型等。但是,由于本次工程两侧塔楼体积、刚度所存在的差异较大,地震作用方向的夹角约为45°,在地震、风荷载作用下,若连接方式无法对两侧塔楼的整体变形与受力情况进行调整,因此,本工程需要将双侧塔楼与连体结构进行刚性连接,并将此深入塔楼一跨,为确保能够更好地传递水平力,此跨所应用型混凝土结构。

针对两侧塔楼体型差异,需先应用YJK拆分计算连体中的各个独立部分,独立部分的具体情况见图1、表1。

表1 独立部分的周期对比

图1 侧向刚度对比

在计算单塔楼、整体结构后能够发现(见表2),两侧塔楼会因为周期、质量存在差异,同时侧向刚度也存在不同。独立部分2的平面呈现为斜向布置,和独立部分1存在较大夹角,从而使两侧塔楼地震作用方向存在夹角情况。当应用滑动支座会存在较多的问题,由于连体部位为办公、会议,因此需要较高的安全性与舒适度。基于此,可利用两侧塔楼结构与连体刚性连接的结构方案进行。在具体施工过程中,当利用分层组装时,连体最底层结构需要较强的承载能力,不利于施工,可应用整体吊装的施工方式进行。

表2 单塔楼与整体结构主要计算结果对比

4.1 连体方案

分析此次工程建筑所应用的实际要求、结构特点等方面,明确连体方案需要考虑桁架榀数,对两种连体方案进行深入设置,分别为对最外侧两榀桁架设置和连体纵向轴线对四榀桁设置。通过对比,第一种对建筑功能影响较低,且横向范围内无结构构件,但是次梁跨度、构件截面较大,建筑层高度较低,次梁过高的情况下会严重影响建筑净高,导致结构缺少安全性。而第二种结构冗余度高,桁架截面及次梁截面相对较小,利于建筑净高,但是,中间两榀桁架会影响建筑功能。通过分析、对比综合性后,选取第二种方案,构建力学模型进行对比后计算。

在方案一中,中间两榀桁架是主要受力构建,应力比控制截面由中间两榀桁架构建的截面构成。中间两榀桁架支座周围构件内力最大,弦杆端弯矩、斜腹杆周力分别为537kN·m、10944kN,应力比最大值0.84。在方案二中,中间空腹桁架是主要受力构件,支座处弦杆端弯矩1120kN·m,竖杆应力比最大值1.0。表3中方案二的构件截面尺寸相对较大。

表3 两个方案的构建截面对比(mm)

方案一:桁架边跨挠度和中间跨挠度分别为38mm、48mm,桁架竖向刚度较大,中间跨挠度与边跨差异不大;
方案二:桁架边跨挠度和中间跨挠度分别为40mm、74mm。对比方案一,此方案的中间是空腹桁架,所以整体竖向刚度小,边跨与中跨的竖向刚度之间差距较大。综合分析,由于方案二的构件尺寸会对建筑净高造成影响,整体刚度达不到相应的要求与标准,因此,通过考虑选择方案一作为本次连体方案,在方案一种,中间桁架在具体设置时是建筑走廊隔墙,能够减少影响建筑具体功能。

4.2 连体结构计算

4.2.1 小震作用分析

连体与两侧塔楼的有效连接,需要确保连体桁架弦杆通长贯通,可以直接深入两侧塔楼的结构内,并且水平力可以与竖向荷载保持一个平行可靠的传递状态。小幅度震动的作用下,连体结构中间榀桁架的强度应力比最大值为0.80,主要位于支座腹杆处。

4.2.2 大震作用下动力弹塑性时程分析

此工程属于复杂性的超限高层建筑,为了能够更好地实现“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震目标,需要选择符合性能标准的抗震设计方法,基于综合考虑的结果,设定本次工程结构各个部分的抗震性能都符合要求,均为C 级,考虑的内容主要包括设防的类别、强度、场地条件、建造所需要的费用等。不光大跨度的连体结构桁架支座柱作为整个结构中关键构件,连体桁架也起着至关重要的作用,性能通常为中震度的弹性,大震不屈服。在对基于大震作用下的弹塑性时程分析前,需要先采用YJK完成对模型静力和模态分析,随后采用SAUSAGE 再次完成对施工过程中整体施工模拟和模态分析,分析完成后整合分析数据,采用校核模转换结构的准确程度,从YJK转换到SAUSAGE。严格按照建筑场地具体类型和地震设计分组情况,选择具有实际应用效果的两组地震数据,同时还要选择采用人工模拟完成的加速度时程曲线,遇到非常罕见的地震时,峰值的加速度值就会发生变化,通常取125gal。

大震作用下,连体两侧塔楼很大一部分墙体都没有受到任何程度的损伤,只有小部分与连梁相近的墙体出现了不同程度受压损伤,具计算发现,受压因子仅有0.1左右,对其他系统并未造成任何程度的影响。部分墙体有受拉损伤的现象,具计算损伤因子的上限值为0.4,墙体纵筋、水平筋都没有出现任何塑性应变的现象。连体两侧的柱子采用的柱子类型为型钢混凝土柱,一旦此结构受到大震,同样不会出现严重的受压损伤现象,即使在不特定的情况下出现了也只是极少数,不会造成不可弥补的影响。计算数值可知,大震作用下损伤因子仅为0.1左右。大部分屋面位置和少部分的柱子底部,都出现了不同程度的混凝土受拉损伤。柱中钢骨和钢筋都与桁架紧密相连,均为发生塑性应变,没有进入屈服。大震程度下,整体楼板的受压程度与损伤程度都会在此作用下逐渐变小,发生损伤部分的主要原因是与连体和塔楼连接的距离太近。由于楼板的钢筋没有直接出现屈服现象,所以不会对剪力传递速度的快慢造成任何影响。连体结构桁架钢结构内的各个构件,一旦受到较大外力的影响,也不会产生塑性应变。

4.3 楼板舒适度分析

通过利用0.5m 网格细分连体楼板,详细计算楼板自振频率。楼板第一阶模竖向自振频率为2.1315Hz,无法满足我国高层建筑混凝土结构的相应标准与要求,因此需要对此进行竖向振动加速度峰值验算。在具体验算过程中,根据步速1m/s 施加时程步行荷载,在两种不同工况的情况下,楼板的峰值加速度为0.0591m/s2、0.0675m/s2,都能够符合相关规定与要求。当前所设计的建筑能够达到舒适度的标准。

4.4 连体部位构造措施

通过对大跨度连体结构应用构造措施,以此提升整体结构,具体包含以下几种措施:(1)采用刚性连接对连体结构、塔楼进行连接,在主体结构一跨中伸入连体结构。(2)连体部位与两侧塔楼两跨范围内楼板为150mm的厚度,利用双层双向钢筋网,各个层的不同方向钢筋网的配筋率应当超过0.30%。(3)应当加大连体部位边梁截面。(4)针对连体高度的范围和连体高度上、下层,提升连体和连体向量结构构件的抗震性,增加其等级,对框架剪力墙抗震需要提升为二级等级。(5)与连体向量的框架柱需要应用型钢混凝土柱,对箍筋全段进行加密,降低压轴比限值为0.05。(6)在连体高度范围和连体高度上、下层,对连体相连的剪力墙设置约束边缘构件。

综上所述,针对复杂超限高层的连体设计过程中,通过计算连体楼板应力分析、单塔计算分析等内容,在对薄弱部位进行提升时,充分利用相应的措施,使结构能够达到抗震设防目的。

猜你喜欢 挠度塔楼桁架 超高层钢结构建筑巨柱与转换桁架结构施工技术建材发展导向(2022年10期)2022-07-28基于三维激光扫描大跨径桥梁挠度变形监测方法的探究交通科技与管理(2021年13期)2021-09-10桥梁桁架整体浮移拆除施工方法的研究与应用交通科技与管理(2021年13期)2021-09-10集中载荷作用下大挠度悬臂梁的计算机仿真河北工业大学学报(2021年2期)2021-06-15基于LabVIEW的装配车体挠度无线快速测量系统现代信息科技(2021年14期)2021-01-14左固右简箱型梁剪力滞效应的分析科技视界(2020年11期)2020-05-29塔楼和猫幼儿智力世界(2019年9期)2019-12-10JG/T8—2016钢桁架构件中国建筑金属结构(2018年4期)2018-05-23逃狱小天使·五年级语数英综合(2015年11期)2015-11-06多塔楼结构设计概述建筑工程技术与设计(2015年26期)2015-10-21