(山西省安装集团股份有限公司,山西 太原 030032)

新建变配电工程所涉及范围相对较广,电气主接线、变电设备等属于十分关键的基础构成。新建变配电工程,引起存在明显的特殊性,有关设备调试、运行维护,标准要求随之提高,变配电设备运行直接关乎工程能够顺利有序完成。所以,新建变配电工程中,需对安装调试保持高度重视,严格基于有关标准规范,对安装调试、运行维护加以严格有效落实,为新建变配电工程稳定安全运行提供可靠保障。

1.1 选择性

10kV 配电网线路安装技术具有选择性的特性,它可以帮助安装技术实现配电网对内部电气元件运行状况进行检查,及时确定故障范围,从而帮助工作人员进行故障排除工作。此外,10kV 配电网线路安装技术的选择性可以有效提升系统工作效率,保障电网高效运行。

1.2 高速性

10kV 配电网线路安装技术具有高速性的特性,配电网正常运行时,运行电压越高,检查工作效率就越高,配电网只需通过极短的时间就能完成内部问题排查,这不仅降低了人力的投入,同时给维修人员开展工作节约了时间,维修人员只需要很短,就能有效开展针对性的维修。

1.3 灵活性

10kV 配电网线路安装技术具有灵活性的特性。然而,安装技术的灵活性过高也会出现问题,可能会使安装过程对外界干扰过于敏感,从而影响工程的正常进行,同时,过低的灵活度也会导致系统运行反应迟缓,对安装工作产生一定限制。因此,应根据实际情况适当调整10kV 配电网线路安装技术的灵活性。

某项目配电设备安装内容如下:敷设YJV22-10-3×300mm2和 ZR-YJV22-10kV-3×70mm2高压电缆长度分别为 1010m 和 120m;
敷设 YJV22-1-4×95mm2、ZR-YJV22-1kV-4×185mm2、ZR-YJV-1kV-4×35+1×16mm2、ZR-VV22-1kV-2 ×4mm2和 VV22-1kV-4 ×16mm2低 压 电 缆 长 度 分 别 为 210m、1135m、240m、224m、85m 和 15m;
敷设 ZR-KVV22-0.5kV-4×2.5mm2和ZR-KVV22-0.5kV-8×2.5mm2控制电缆长度分别为460m 和60m。安装SCB10-800KVA 干式变压器6 台;
安装高压开关柜22 面;
安装GCK 低压配电柜36 面。

3.1 配电柜安装技术要点

在10kV 配电网中,配电柜的作用在于对电能进行合理的分配,确保电能的供应效果良好。配电柜主要分为高压、低压这两种,其中前者在现阶段的电网建设中更为常见。配电柜的安装应侧重于以下4 点。

3.1.1 配电柜的检验

为保证安装的效果良好,工作人员需要对配电柜进行全方位的检查,确保配电柜能完全符合10kV 配电网的建设要求,具体应注意以下几方面:电器和柜内元件的实用性能、附件设备的质量、配电柜的外观是否完好、各类设备的数量与要求是否一致等,并对配电柜的质量进行再次的确认,确定完全满足标准之后进行验收。另外,还应提前准备好安装期间使用到的材料、零配件、工具等,同时要对这些材料的质量进行严格的检验,避免影响后续的安装效果。

3.1.2 配电柜的搬运

无论是在搬运过程中,还是需要将配电柜储存起来,都应考虑环境、天气的影响,避免在过于潮湿的环境下开展工作,以免发生触电、火灾等的安全事故。由于配电柜的中心位置偏高,所以在搬运期间需要工作人员对配电柜进行固定,防止运输过程中出现倾斜、倒塌等的情况。与此同时,配电柜中的一些构件遭到损坏,这时就需要将这些构件提前拆除并包装起来,由此保证运输安全,为接下来安装工作的正常进行做好铺垫[1]。

3.1.3 预备安装工作

在进行正式的安装前,必须制定好科学详细的工作计划,并做好前期的一系列准备工作。一般情况下,配电柜运输到现场后,工作人员需要对接下来的安装高度、安装位置等做出一个合理的设定,包括其他的一些防备防护工作,最理想的状态是开展一次比较全面的模拟演练,从而快速分析出安装阶段有可能出现的问题,避免削弱配电柜的实用性能。另外,还应埋设基础钢型,并进行浇筑和加固的处理,避免基础钢型在后续的使用中出现下沉的问题,否则,将会直接影响10kV 配电网的稳定运行。

3.1.4 配电柜的安装

在具体的安装环节,需要根据设计图纸的要求开展各项工作。首先,应找好螺栓的位置,期间应确保配电柜的平整及稳定性,然后,利用螺栓将基础钢型与配电柜进行连接并拧紧,保证两者紧密的固定在一起,并再次核实整个柜体是否保持平整。其次,在鞍鼻固定完成后,工作人员必须对配电柜和接地电阻展开严谨的测试,只有阻值满足标准的情况下配电柜才能正常运行。其中需要注意的是,配电柜与基础钢型的固定在一些特殊条件下可采用焊接的方式,但也要注意有些设备并不能利用焊接方式进行连接,这就需要工作人员根据实际情况进行明确的区分,尽可能提高安装质量[2]。

3.2 电缆敷设安装技术

3.2.1 电缆敷设准备工作

电缆进场时应对其型号、规格、外观质量、封端和长度等进行检查,各项指标均应满足设计要求,电缆的质保资料应齐全,高压电缆按照规定进行绝缘测试、泄漏电流和耐压试验。电缆封端应严密,外观无损伤。电缆沟中的垃圾应清理干净。对设计路径的电缆长度进行计算,尽量减少接头。根据施工图纸要求对电缆沟中电缆的排列顺序进行预排,并作出排列图,供电缆敷设时参考。

3.2.2 电缆敷设

电缆采用机械牵引为主,以人工为辅形式进行敷设,牵引电缆时应缓慢匀速,拉力均匀,不宜超过15m/min,电缆端头从电缆盘架的上端拉出,放线滑轮应稳定,防止电缆滑出滑轮。如果电缆线路较长时,则放线的起点应选择在中间,由中间向两端进行敷设,在电缆的端头应预留一定的备用长度。在电缆沟敷设时采用单层敷设方式,边敷设边固定,在电缆转弯、首尾两端和每隔10m 的地方进行卡固,垂直敷设则每隔2m 进行卡固。在转弯的地方的弯曲半径应满足规范要求,并以最大截面的电缆半径为准。一般情况下,交联聚乙烯绝缘动力电缆的弯曲半径≥15 倍动力电缆的直径,聚乙烯绝缘动力电缆的弯曲半径≥10 倍动力电缆的直径,控制电缆的弯曲半径≥10 倍控制电缆直径。在高压电缆的转弯处、首尾端以及每隔50m 地方设置起止点、型号和编号等标记,挂装应整齐,标记应清晰可见。在电缆桥架上进行电缆敷设时,按照先里后外顺序进行无间距水平敷设,按照先下后上的顺序进行垂直敷设,电缆敷设应整齐美观,不得交叉敷设。电力电缆敷设的总截面≤40%的电缆沟或者桥架横断面,控制电缆敷设的总截面≤50%的电缆沟或者桥架横断面。高压电缆穿越墙体、楼板或者防火区域时,穿越处的孔洞堵塞采用防火材料。电缆敷设完成后应及时检查与调整,并将杂物清理干净,盖好盖板,做好成品保护工作。

3.3 变压器安装技术要点

如今,人们对用电的质量有了更高的要求,为了保证10kV 配电网的供电稳定性,必须重视变压器的使用和安装。变压器的安装效果直接决定着变电站的运行状态,所以在安装过程中应严格安装相关的技术标准开展工作,同时要进一步研究更科学高效的安装技术及方法,提高变压器的实际价值。

3.3.1 变压器的性能检验

要想保证变压器的安装质量,要清晰地了解到变压器的性能,还包括变压器的外观、内部结构等,并检验变压器及相关设备的功能参数、品质等是否满足建设标准,避免不合格或严重破损的构件被投入使用中。另外,还需要检查油箱的密封状态和螺栓的牢固性,若发现油箱有渗漏或螺栓松动的情况,应及时采取措施做出改进,做好完善的安全保障工作。

3.3.2 设计好安装方案

根据现有的经验不难发现,大小不同的变压器在安装过程中所采用的技术方法也会有一定的差异,一般容量较小的变压器可以进行直接的安装。此外,为了保证安装工作的高效化推进,需要提前设置好变压器的运输方案、搬运路线、安装流程等,并分析工作中有可能出现的突发状况,提前制定好应对措施,由此降低一些意外对安装进度的影响[3]。

3.3.3 变压器的运输

与配电柜一样,变压器的运输也是非常关键的一项工作,在运输前应对相关的路况信息进行详细的调查,尽可能地避免变压器在运输过程中受到的损伤,同时,也要把控好运输的效率。在实际搬运过程中,应借助于起重机进行搬运,工作人员必须把控好变压器的受力点,并且应确保所选的吊装工具完全符合相关的质量要求,否则,很有可能出现搬运中断的问题,继而对变压器造成严重的损伤。在此期间,要确保钢丝绳完全挂在工具的油箱吊钩上,尤其应注意不得将工具吊在变压器顶端的吊环处,当变压器上升到一定高度时要进行暂停,留给相关技术人员足够的时间对变压器的状态进行检查,检查完成后,再将变压器运输到指定的位置。

3.3.4 变压器的安装与运行测试

在安装变压器时,工作人员必须确保实际的安装位置与设计方案保持一致,所处位置、距离要具有合理性;
地线的安装中应选择合适的材料,否则,在后续使用中将会出现锈蚀的情况,这时将大大增加安全事故的发生概率;
在变压器顶部的施工环节,应当借助凳子、梯子等工具进行借力,不得直接将变压器的附件作为接力工具,以免对变压器和附件本身造成损伤,继而影响变压器的各项性能。在安装完成后,还需要由专业人员对设备的运行状态进行检测和分析,如地线的绝缘性质、引线位置等,保证变压器安装的科学性、合法性。与此同时,要针对变压器运维方面的问题展开全面的分析,提前制定好的应对措施,为变压器的安全使用提供可靠的保障。

3.4 附属设备的安装

10kV 配电网线路需要安装的主要附属设备包括:接地设备、干燥设备、避雷设备、导线等。对于这些附属设备的安装,要注意以下4 点。

(1)对于接地设备的安装,接地设备是变压器与配电柜的重要安全保障设施,要确保接地系统与配电柜外壳,避雷装置高压侧以及变压器低压侧接地进行连接。

(2)对于干燥设备的安装,干燥设备是提高配电设备安全系数的重要附属设备,通过减少空气适度,提高电气元件的绝缘性,在安装时应注意安装橡胶垫并在设备开始运行后撤出橡胶垫,从而保障干燥设备的工作效率。

(3)对于避雷设备的安装,避雷设备是提高配电网绝缘性、降低电路闪络的重要附属设备,在安装过程中,要注意必须在低落表现之后进行安装,同时与变压器进行同步投切安装[4]。

(4)对于导线的安装,必须注意变压器与配电柜的接线柱材质是铜制或铝制的,因此连接时可能出现不同材料相连接的状况,应避免这种情况的发生,以减少后期运行时产生的氧化现象,造成设备的损坏。应对措施是使用铜铝线夹与过渡板进行导线的安装。图1 为绝缘电阻测试。

图1 绝缘电阻测试

科学地安装10kV 配电网是保证电力系统稳定运行的重要基础。在10kV 配电网中,配电柜、变压器的安装是重中之重,除此之外,还包括吸湿器、避雷器以及导线等其他附属设备的安装,实际工作期间,必须严格按照相关的标准进行安装和处理,明确相应的技术要点及流程,从而保证安装效果,进一步提高10kV 配电网的安全性,为人民群众提供更优质的供电服务。

猜你喜欢 变配电配电柜电缆 10kV高压配电柜在配电设备中的运用科学与生活(2021年30期)2021-02-1810kV高压配电柜在配电设备中应用家园·电力与科技(2021年9期)2021-01-06配电设备中10kv高压配电柜应用分析中国电气工程学报(2020年1期)2020-06-08变配电自动化在10kV供电系统中的应用装备维修技术(2020年21期)2020-04-22由京沪自闭反送电引起的关于失压保护的思考中国电气工程学报(2019年21期)2019-10-21浅谈10kV配电柜常见故障及防误操作相关问题科学导报·科学工程与电力(2019年28期)2019-10-21一类无限可能问题的解法初中生世界·九年级(2019年6期)2019-08-15岸边集装箱起重机拖令电缆断点检测法集装箱化(2018年7期)2018-08-23小猫被困电缆井阿姨喂它一年多作文·初中版(2017年11期)2017-09-14浅谈施工中电缆质量的控制城市建设理论研究(2012年20期)2012-10-15