某工程属于大型建筑工程,其结构为框架剪力墙结构,建筑面积为114748.13m2,最大单柱荷载为2700kN,建筑基础为筏板,为确保单柱荷载与设计标准相符,施工单位使用了多种PHC 桩,分别为PHC500AB125 和PHC600AB130,前者的单桩竖向承载力特征值为2300kN,而后者为2700kN。单桩抗压静载试验值极限值为4600kN 和5400kN。

第一,PHC 桩具有非常强的承载力,可以适用于不同类型的建筑工程。此外,在同一类型的建筑工程中应用PHC 桩,可根据实际需求,选择不同直径的管桩,有助于布桩问题的解决,从而使桩体承载能力充分实现。PHC 单桩长度不限,施工条件和施工设备性能不会对单桩长度产生干扰;

第二,PHC 成桩具有非常高的质量,在桩体下沉后,施工单位可以采用直接手段检测桩体的长度和质量;

第三,PHC 桩身具有良好抗裂和耐锤击性能,相较于普通混凝土管桩,穿透力是其重要优势。实践结果表明,在建筑工程中应用PHC 桩,其破裂率远远低于普通混凝土管桩,并且补救方式也十分简单。

第四,PHC 桩使用成本低廉。与钢桩相比,使用PHC 桩,可以节省40%左右的材料成本,究其原因,主要是PHC 桩的价格仅为钢桩的1/3 或1/2。

第五,施工效率高,并且在实际施工阶段不会产生过大的噪声,有助于文明施工环境的创建[1]。

2.1 做好打桩准备

第一,选择合适的桩锤。桩锤选择的合理与否,与打桩质量和效率存在密切的关联,如果桩锤选择不合理,会导致PHC桩头部在贯入阻力的影响下而变形,无法到达设计标高。本工程施工单位在综合考虑各种条件后,将蒸汽锤作为主要选择,其重量为8t,适用于软硬土层的打桩施工。

第二,选择合适的桩架。实践结果表明,打桩效率会受到桩架设置、安装的影响。本工程施工单位考虑到工程所在地交通条件较差,故选择了履带行走式桩架,移动灵活,适用于多种交通条件,是该桩架的优势。

第三,桩位设置。施工单位在打桩前需要将工程所在位置的地质和基础情况作为依据,对打桩顺序进行设计,并基于施工图纸设置桩位。

第四,堆存吊运。一般情况下,PHC 管桩应设计两个支点,同时确保吊点所处位置与设计要求相符。在存放管桩时应使用木垫,避免管桩在外力的影响下损坏。此外,在吊运阶段,还要采取有效的措施,保护管桩安全。

第五,确定管桩龄期。管桩制造成型和施工的间隔时间应尽量延长,只有确保混凝土强度达到设计标准后方能运输至施工现场。因此,在打桩时施工单位应遵循先进场桩先打的原则。

第六,检查修正。在打桩之前,需要对施工现场存放的PHC 桩进行全面检查,在发现缺陷桩后应及时更换,同时还要清理桩两端以及附着在桩身的污染物。

2.2 打桩技术措施

常用的打桩技术措施有如下几种:

第一,插桩。桩体被打入后,如何修正桩的角度属于施工难点,为规避可能会出现的桩位偏差,在插桩时必须保证安装位置的准确性。尤其是第一节管桩的插入位置和方向的准确性更是重中之重。在插入初期应轻轻打下,仔细检查,在发现偏差后应做好修正,如果偏差较大,可拔出重新打入。在进行PHC 管桩垂直度校核时,可以将垂直角作为方法,简言之,就是利用两个方向的经纬仪,促使导架始终保持垂直状态。目前,调整PHC 桩的方法有桩机导架旋转、滑动和停留。值得注意的是,经纬仪设置的位置,不能被打桩所影响,应通过频繁调平,使其长期保持在垂直状态;

第二,捶打。本工程地层相对较软,在初打时可能会严重下沉,针对这种情况,施工单位在打桩时,应采取低提锤,轻打下的方式,伴随着沉桩加深,桩体下沉速度必然会有所下降,此时,可适当增加起锤的高度。在整个打桩阶段,应确保桩锤、桩帽和桩身位于同一轴线,如有特殊需求,需要调整桩锤和桩架导杆方向,使其与桩身方向保持一致。在捶打阶段,应避免管桩受到偏心捶打,究其原因,主要是在受到偏心捶打后,管桩容易弯曲。如果管桩难以下沉,需要对落锤是否存在倾斜偏心现象进行检查,重点检查桩垫桩帽是否符合捶打需要。如果与需要不符,及时更换即可。在打桩过程中必须遵循连续性原则,以降低打桩的难度。

第三,接桩。在接桩时应确保接桩节和原桩节轴线相同,并提前清理施焊面的污染物。在下节桩桩头与地面的距离为1.2m 左右时,焊接接桩方能进行。在接桩过程中,可以将导向箍安装到下节桩头处,其目的在于引导新接桩节。在上节桩的方向找正后,需通过焊接的方式,固定上节桩,之后方能将导向箍拆除。此外,施工单位需要让具有从业资质和丰富工作经验的焊工进行管桩焊接,在进行第一层焊接时,可以增加电流,使烙深增加。如果以手工焊接为主,需要使用合适的焊接条,从而保证焊接的质量。

第四,送桩。施工单位想要将管桩打到设计标高处,需要借助送桩器的力量,以本工程为例,本工程所采用的送桩器由钢板制作,其长度为4m。在设计送桩器过程中应遵循如下原则:打入阻力不宜过高、容易拔出、能够向PHC 桩传递冲击力、可多次使用[2]。

第五,沉桩。在沉桩过程中需要对沉桩速率进行控制,在同一桩台或相近地点的沉桩数量不得超过8 根,与此同时,加强对周边地面沉降情况的检测。

2.3 PHC 管桩和基础底板连接技术

为有效防止基础上浮,并确保基础和桩基整体协同施工,在绑扎基础钢筋之前,施工单位采取了有效的施工技术,使管桩与基础之间的连接质量得到保证。在土方开挖接近设计标高后,管桩会露出,施工单位应组织施工人员及时清理其中的污染物,然后使用木夹板进行底模的制作,并通过铁丝使其在孔内悬浮,在绑扎钢筋时必须遵循技术规定,同时灌注强度为C40 的混凝土,在这一过程中,施工单位可根据自身需求,在混凝土中掺加适量的膨胀剂。此外,管桩锚筋和基础底板钢筋应该在钢筋绑扎的同时焊接。

2.4 试压桩

本工程施工单位为确保施工质量,通过单桩竖向抗压静载试验的方式,对单桩承载力进行检测。本次试验所选择的PHC桩为三组,第一组由1 根试桩和6 根锚桩组成;
第二组由1 根试桩和4 根锚桩组成;
第三组由1 根试桩和4 根锚桩组成。而每组预加荷载分别为6200kN、5000kN 和4000kN。

2.5 试验结果分析

本次试验的试验对象,均为施工中所用的工程桩,首先是第一组试桩,在荷载增加至4960kN时,60min后,试桩快速沉降,其速度为16.67mm/h,试桩总沉降量超过38mm,由于地基被破坏,故试验停止,依据试桩曲线,得知第一组试桩的极限荷载为4340kN;
第二组试桩在荷载增加至5000kN 时,45min 后沉降量显著上升,其速度为15mm/h,总沉降量超过36mm,地基遭到破坏,试验停止;
第三组试桩预加荷载为4000kN,但在达到预加荷载后,发现桩体较为稳定,于是加到4800kN,在保持稳定后停止增加,故得知试桩极限荷载为4800kN,将试验结果作为依据,对其特征值进行统计,公式如下:

单桩竖向极限承载力标准值为4574kN,与设计要求相符。

综上所述,PHC 管桩相较于普通管桩而言,具有诸多方面的优势,因此受到了建筑行业的关注,但在实际施工阶段,为确保打桩质量,建议施工单位做好打桩前的准备工作,实施标准的打桩技术措施,并通过试验的方式,对试桩极限承载力标准值进行明确。

猜你喜欢 试桩沉桩单桩 海上风电大直径单桩浮运施工技术中国港湾建设(2022年3期)2022-03-30静压法沉桩对周边环境影响及质量控制建材发展导向(2021年15期)2021-11-05房建工程混凝土预制管桩静压沉桩施工技术建材发展导向(2021年9期)2021-07-16单桩竖向抗压静载试验与研究江苏广播电视报·新教育(2021年48期)2021-04-21大型桥梁桩基施工单桩承载力评估模型分析湖南交通科技(2020年4期)2021-01-11砂土层中钢管桩高频振动贯入效率模型试验河南科技大学学报(自然科学版)(2020年5期)2020-06-09自动沉桩技术在光伏电站建设中的应用研究科技与创新(2017年20期)2017-10-24软基处理水泥搅拌桩施工控制科技与创新(2017年8期)2017-06-07舟山地区超高层建筑桩基础工艺探析中国建筑科学(2016年10期)2017-02-28浅谈单桩承载力估算方法建筑工程技术与设计(2015年20期)2015-10-21