高层建筑深基坑围护施工技术

发布时间:2023-06-25 21:15:07 浏览数:

张文华 吴小鹏 周 宁 李友才 尹崇印

辽宁省沈阳市铁西区的首创·禧悦大境项目地处繁华的都市中心,西临肇工南街,南邻南八西路,北临南七西路;
占地面积1.65 万m2,总建筑面积6.15 万m2,地库面积为1.61 万m2,包含4 栋小高层、沿街底商和地库;
G1 ~G4#楼地上有16 层,地下有1 层,地上塔楼标准层层高为2.9 m;
商业配套S3#楼,地上有2 层。从该项目的施工特点来看,尽管地下只有1 层,但地库的面积十分庞大,而且紧邻沈阳市第二十二中学及其他街道和闹市区。因此,该高层建筑项目的地下深基坑围护技术的选择和施工过程极为关键。

我国高层建筑深基坑围护施工技术始于20 世纪80 年代,并随着高层建筑的发展逐步成熟。发展至今,一些新兴的组合式围护结构逐步取代传统结构,成为当前城市高层建筑深基坑施工的重要技术。

2.1 传统高层建筑深基坑围护结构

2.1.1 板桩式结构

板桩式结构包括钢板桩和混凝土桩,结构刚度较强,适用于深基坑工程。由于其采用的结构相对简单,因此造价较低,能够有效节约成本。但在施工过程中,需要采用重锤将桩体打入地下基层,振动和噪声巨大,一般只能用于对环保要求不高的深基坑围护[1]。

2.1.2 自立式结构

自立式结构形式多样,常用的有水泥搅拌桩挡墙和高压旋喷桩挡墙,该技术因防渗能力突出,在水利工程中应用较多。在建筑行业中,主要应用于地下水位较浅、防渗要求较高的基坑,但由于自立式围护结构以自身结构为支撑,缺少柱形支撑,往往只能用于较浅的基坑围护。

2.1.3 柱列式结构

柱列式结构应用较多的有挖孔灌注和钻孔灌注两种形式,由于采用内部灌注的形式,相较于板桩式和自立式,其噪声要小得多。但灌注形式往往是以土体内部为对象,整体刚度偏小,不适用较软的土质。同时,柱列式结构采用栏栅式,挡水能力较弱,对于地下水位较浅的工程几乎无应用价值[2]。

2.1.4 地下连续墙

地下连续墙是从国外引进的深基坑围护技术,其结构性能十分优越。由于采用砌筑式结构,施工振动和噪声相较于其他结构为最小,而连续结构的特性使其防渗能力也极为突出。根据地下结构的深度可以设计成槽型和板型等形式,刚度较大,因此十分适用软弱土质、城市中心以及水位较浅等情况。另外,地下连续墙在砌筑时还可以作为地面部分的支撑使用,但因其钢筋和混凝土材料的用量较大,导致造价较高。

2.2 SMW 工法连续墙围护结构

2.2.1 技术优势

劲性水泥土墙(Soil Mi×ing Wall,SMW)工法连续墙是一种新型水泥土搅拌桩挡墙,集合了多种围护结构的优势,近年来得到广泛使用。该结构采用就地钻进切削的方式,并同步高压灌注混凝土,使得土体充分搅拌,形成类似于帷幕墙柱的形式,且连续完整,防渗性能良好;
同时,在混凝土柱凝固前插入H 型钢,起到提升刚度的作用。因此,SMW 工法连续墙在抗渗性能和刚度方面均有着较大优势,在一定程度上完全可以替代地下连续墙。另外,其集合了自立式结构中的水泥搅拌桩挡墙和高压旋喷桩挡墙形式,相较于地下连续墙,施工时间较短;
在一定成熟的工艺下,还可以抽取型钢,使得该工法造价大幅下降。在施工环节,由于采用水泥土混合搅拌围护结构,弃土较少,减少外运,并且施工本身无较大噪声,十分适用于城市中心项目。

2.2.2 项目选择

沈阳市铁西区首创·禧悦大境项目的深基坑围护结构使用了SMW 工法连续墙技术。一方面,北方地下土层结构松软,且本项目地下深度不大;
另一方面,该项目地处市中心,紧邻中学,对环保的要求较高。因此,采用SMW 工法连续墙能够在保证项目基础结构的同时,满足环保和施工成本要求。

SMW 工法连续墙围护整体划分为槽沟开挖施工、搅拌桩施工以及型钢施工这3 部分,每一部分均有施工技术的实施要点。

3.1 槽沟开挖施工

槽沟开挖是SMW 工法连续墙施工的基础,包括前期的测量放线及导槽开挖,其精确性影响着后期施工的质量。

3.1.1 测量放线

测量放线前首先需要平整场地,依照施工现场平面布置图清理场地范围的障碍物和管线。对于地下管线部分,需要在施工前联系有关单位予以探明,必要时进行改移和保护,确保基坑工程实施顺畅。其次,按照施工设计图测量平面坐标及标高,一般需要使用全站仪与水准仪等测量仪,保证测量精度;
还需要测量连续墙的中心线和标高线,然后标出导槽开挖的边线。最后,对于永久中心线和标高线,为防止后期施工造成破坏,应在牢靠处设置固定桩,并在图纸中标明。

3.1.2 导槽开挖

依照连续墙中心线沿导槽边线定位开挖。第一,要严格按照施工图及测量放线位置进行开挖,不得少挖,确保开挖精度。第二,要注意弃土的堆放,开挖前期要保证土方离基坑大于1.5 m 以上,且做到及时清运,保证堆垛的高宽比小于1 ∶3,确保开挖过程中的安全。第三,开挖过程中的障碍物可以采用空压机处理,但对于内部孔洞等,必须先回填夯实再进行开挖,确保不出现因土层薄弱而造成坍塌[3]。

3.2 搅拌桩施工

与普通水泥土搅拌桩挡墙施工不同的是,SMW 工法连续墙采用了H 型钢进行定位和中心加固。因此,在搅拌桩施工初期,先要进行型钢定位,然后按照钻孔注浆的顺序进行搅拌桩施工。

3.2.1 型钢定位

在导槽开挖完毕后放置型钢,起到导向定位作用。一般沿槽沟开挖方向的两侧放置两根槽钢,中间使用横向支撑。需要注意保证型钢的稳固性,不因后续钻孔注浆的强烈振动而发生位移,对于搭接部位应采用焊接固定,并依次进行检查

3.2.2 钻机就位

型钢定位完成后,进入钻机就位工序。首先,检查周边情况,发现障碍物要及时清理;
同时,清理槽沟,防止异物、工器具掉落,确保注浆的连续性。其次,进行钻机移位操作,到位后要进行位置测量,确保机器位置的精确性。对于水平位置,一般采用水平尺进行测量,偏差不得超过30 mm;
对于垂直度,一般采用线坠测量龙门立柱,要求垂直度偏差不得大于1%;
对于水平度及垂直度偏差不满足要求的必须进行纠正。最后,要在钻管上测量需钻孔的深度,应严格按照工法要求和现场实际情况确定,确保后续钻孔和注浆深度准确[4]。

3.2.3 水泥浆拌制

开机前要进行水泥浆液的拌制,首先应当控制水泥强度指标,要求不低于42.5 MPa,按照水灰比1.5、水泥掺入量20%计算,严格执行水泥砂浆配合比工艺。其次,做好过滤,要求拌制浆为中砂水泥砂浆,防止大块异物混入基础。最后,要充分搅拌,防止砂浆泌水离析,在注入前不能停止搅拌。

3.2.4 钻孔注浆操作

根据要求,SMW 工法连续墙注浆采用三喷三搅的方式,确保搅拌均匀。具体操作时,对工艺要求较高,主要关注注浆过程中钻具下沉的速度与深度控制,以及钻具提升的速度控制。

(1)注浆下沉控制。三轴搅拌桩基钻具的下沉必须保证下沉的深度和速度。其中,下沉的深度控制应以设计为准,并结合现场实际情况,一般采用颜色醒目的油漆笔在钻管上进行标记,在下沉时要注意标记位置,防止下沉深度不足或过深。对于下沉的速度控制,要保持缓慢均匀,不超过0.8 m/min,到达规定深度后再注浆。

(2)注浆提升控制。为确保搅拌的充分性、注浆的均匀性和饱满性,需要缓慢提升钻具,并在提升过程中进行旋转喷射。需要注意提升的速度控制,要求不超过1 m/min,并根据冒浆情况及时进行调整。例如,当冒浆过快时,要及时上升;
当长时间不冒浆时,查看压力表和流量表,若无异常,则导槽内部通常会出现空洞,此时可在原地适当停留并旋转喷射,直到灌满。

3.3 型钢施工

型钢施工步骤是SMW 工法连续墙施工技术的关键,采用精确的工艺工法,实现结构良好的刚性,并回收型钢反复利用,节约成本。

3.3.1 型钢处理

在插入前,需要对型钢进行加工处理,首先是对几何尺寸的处理,要求长度必须大于水泥土柱墙的深度,并且需要具备一定强度,常用的H 型钢规格为500 mm×300 mm×11 mm×18 mm。确认插入方向后,在型钢调运或者拔出的端部开设孔洞,一般情况距离顶部不小于150 mm,孔径不大于60 mm,以便于吊装。其次,在型钢表面涂抹隔离剂,确保后期能够拔出,重复利用以节约成本。涂抹隔离剂前,需要彻底清理H 型钢表面,确保没有铁锈、污垢及潮湿现象,且不得有凹凸不平的情况。在涂抹隔离剂时,一些需要融化的隔离剂,可以采用加热棒进行融化处理,使其在涂抹时能充分浸润钢材表面。脂类隔离剂要求涂抹厚度不低于1 mm,且厚薄均匀。逐渐硬化后,要及时进行检查,确保隔离剂无开裂、剥落现象[5]。

3.3.2 型钢插入

在水泥土搅拌桩注浆完工后,要及时开始型钢插入工序。该工序要重点把控好插入时机、插入的水平度和深度控制。

第一,插入时机要恰当。若插入过早,由于搅拌桩尚未成型,则H 型钢插入后难以稳固;
若过迟则插入难度加大,甚至会造成水泥土搅拌柱的刚性缺陷。一般要求在水泥土搅拌桩注浆完成后30 min左右开始插入,对于水泥量掺入较大、搅拌桩凝固程度不够的可延后插入。

第二,设置好型钢定位卡。在插入作业前,要沿沟槽定位型钢设置定位卡,定位卡中心位置要与插入型钢的截面尺寸匹配,便于型钢顺定位孔插入,确保其水平方向定位准确。同时,利用型钢的自重形成垂直向下的力自然插入,在缓慢插入过程中,要始终控制好插入的方向,不得出现明显的垂直度偏差问题。

第三,插入深度控制。由于型钢插入时会受到各种因素影响造成插入深度不够,因此要采用合适的方法。对于底部开挖不满足设计要求、深度不够的情况,可以采用反复插拔H 型钢的方式,使下部土层与水泥充分混合溶解,从而使型钢达到预定深度。对于在预定时间内依靠型钢自重无法到达指定深度,以及受到水泥阻力或硬度变化导致下沉受影响的情况,可以使用振动锤,缓解水泥内部状况,促使型钢能够顺利插入。H型钢插入深度允许偏差值如表1 所示。

表1 H 型钢插入深度允许偏差值

3.3.3 型钢拔除

在建筑主体结构完工且达到预定强度后,根据实际情况可以实施型钢拔除,一般采用提升千斤顶、钢丝套子和专用夹具等进行提升拔除,当前市面上也有较为先进的专用拔除机械。拔除时应注意支撑位置,一般以冠梁为底面,不得随意选择支撑面,以免造成土层破坏或出现伤人事故。拔除后,要及时回填水泥桩空隙,可以采用混合比1.15 ~1.18的水泥浆、减水剂及膨润土进行填充,确保填充密实。

随着我国城市建设的不断发展,高层建筑施工变得十分普遍。采用SMW 工法连续墙深基坑围护结构,很大程度上改善了传统深基坑围护结构中单一工法的缺陷问题,实现了建筑功能和施工成本的双重提升。沈阳市铁西区首创·禧悦大境项目深基坑围护施工技术的成功应用,代表我国的建筑工程在深基坑围护方面已取得极大发展。

猜你喜欢 工法挡墙围护结构 仰斜式挡墙单侧钢模板安装工艺探究建材发展导向(2022年18期)2022-09-22预制内隔墙板板优点及工艺工法建材发展导向(2022年12期)2022-08-19浅谈深基坑咬合桩围护结构的施工技术建材发展导向(2021年19期)2021-12-06重力式门架围护结构在软土深基坑支护中的应用建材发展导向(2021年15期)2021-11-05沉井压沉工法施工技术建材发展导向(2021年9期)2021-07-16围护结构隔热评价探讨建筑热能通风空调(2020年10期)2020-11-27某挡墙变形成因分析与处治安徽建筑(2018年5期)2018-10-25MJS工法与冻结法结合加固区温度场研究建筑科技(2018年6期)2018-08-30河道生态挡墙的计算分析及实际应用中国资源综合利用(2017年2期)2018-01-22充填挡墙影响因素分析与应用采矿技术(2015年3期)2015-06-01