老哥学习网 - www.lg9.cn 2024年05月12日 07:07 星期日
当前位置 首页 >公文范文 > 公文大全 >

RR压缩机组控制系统冗余切换故障浅析

发布时间:2023-07-02 20:25:02 浏览数:

崔胜涛

(国家管网集团西部管道有限责任公司 新疆输油气分公司,乌鲁木齐 830000)

西气东输一线大部分站场使用的压缩机为RR压缩机组,机组PLC控制系统主要由5部分构成:一是机组冗余控制系统(UCP);
二是发动机控制系统(ECS);
三是安全保护控制系统(UPP);
四是振动监控系统;
五是可燃气体和火灾检测及二氧化碳灭火系统(EQP火气系统)。UCP、UPP、ECS 3个系统采用的均是Rockwell公司生产的Controllogix PLC,它将顺序控制、过程控制、传动控制及运动控制、通讯、I/O技术集成在一个平台上,Controllogix系统所有模块都是可以热插拔的,这意味着可以在不停机的情况下进行更换和修理[1]。该控制器有冗余功能,两个控制器框架采用完全相同的配置,与ControlNet网络连接的所有模块一般有两个独立的ControlNet通道A和B,可连接两个独立的链路,在通信和控制时冗余的两个链路同时起相同的作用,当A链路出现故障时,B链路仍起通信和控制作用[2],这样大大提高了控制器运行的可靠性。RR机组UCP控制器即采用了热备冗余模式,在日常运行中机组控制系统UCP程序多次在执行中出现看门狗超时,导致UCP产生Majors报警;
在切换备机架过程中,又因备机架SRM冗余模块故障造成冗余切换失败,导致跳机,给天然气输送生产带来严重地影响,故分析上述问题原因,加以解决此类问题。

1.1 RR机组PLC控制系统

RR机组PLC控制系统主要由5部分构成:一是UCP,简称机组控制盘,负责机组工艺流程控制;
二是ECS,简称发动机控制系统,负责燃气轮机关键控制[3];
三是UPP,安全保护控制系统负责超速等控制;
四是振动监控系统;
五是可燃气体和火灾检测及二氧化碳灭火系统。

1.2 RR机组监控系统FT210

FT210是RR压缩机机组利用Intouch软件开发的机组监控界面。Wonderware Intouch是一款备受赞誉的HMI可视化软件,可以帮助用户实现远程操作。Intouch主要由两个部分组成:WindowMaker应用开发环境,使用建立图形窗口显示,并设置与控制器、I/O系统地连接;
WindowMaker实时运行环境[4]。FT210系统将两台机组的监控界面统一为一个程序文件,设定了两级权限:操作员权限登录和管理员权限登录。在操作员权限下,只能进行界面的切换,查看和部分功能使用;
在管理员权限下,可以关闭最小化监控界面,可以使用所有的功能按钮。需要注意的是Intouch软件安装后,必须要安装有效期内的注册文件才能正常使用。

1.3 RR压缩机组编程系统FT310

RR公司为每座压气站的RR机组都配备了一台笔记本电脑,用于联机调试PLC程序,被称为FT310。在FT310系统中,安装的主要应用软件有Controllogix PLC的编程软件Rslogix5000,通讯软件RSLinx、ControlNet网络组态和诊断软件RSNetWork,可燃气体和火灾监控系统S3等。需要注意的是Rslogix5000、RSLinx、RSNetWork软件都配置有各自的软件狗,即KEY。目前软件保护方法大致可分为两类:软加密和硬加密[5],而S3系统则配置了硬加密,只有将硬狗安装在FT310工程本电脑的接口后,S3系统才可以联机使用。

1.4 RR机组现场控制设备子系统

RR机组现场控制设备子系统主要是GG燃料气控制系统、GG液压启动系统、GG滑油系统、GG进口空气系统、压缩机、PT润滑系统、压缩机干气密封系统、防喘控制系统(防喘阀)、CO2系统(可燃气体和火灾监控)、阀门控制(压缩机加载、进口、出口、放空阀)、温度(TC/RTD)、速度、振动监控、马达控制中心。

2.1 故障现象

压缩机组在运行中出现“ALM UCP 3 Fuel Control Loss of Communication ComStatusFC_UCP3 ALM”和“ALM UCP 3 Sequence Loss of Communication ComStatusSeq_UCP3 ALM”报警,造成机组停机。通过检查发现机组控制系统UCP控制系统冗余机架均出现故障报警,上机架(A机架)CPU各状态灯均不正常:OK灯为红色常亮,RUN灯未亮,IO灯未亮,两块CNBR模块A/B通道显示红色闪烁,SRM模块上Com灯熄灭,LED显示DISQ。下机架(B机架)SRM模块上OK为红色长亮,CPU模块上OK灯状态正常,RUN、IO等均未亮。

2.2 故障原因分析

故障发生后,由于UCP与HMI的通信中断,只有HMI与ECS控制器和UCP控制器通信中断报警,无其他任何报警记录。在线UCP程序中存在A机架的主CPU产生看门狗超时major fault。在产品手册上对此故障代码进行查找,看门狗超时原因为用户任务未在制定时间内完成,程序错误产生无限循环或程序过于复杂而无法按指定要求快速完成,或者有一个更高优先级的任务使该任务不能完成。图1为UCP Watchdog Fault报警记录。

图1 UCP Watchdog Fault报警记录Fig.1 UCP Watchdog Fault alarm record

通过检查UCP程序中任务的扫描时间和看门狗时间设置值,发现UCP程序中TASK1和TASK2的看门狗时间设置较短,Task1扫描周期50ms,看门狗时间为60ms;
Task2扫描周期为100ms,看门狗时间为120ms。通过查找资料得出看门狗时间≥(2×扫描周期最大值)+100ms。经过观察,UCP的TASK1程序扫描时间在15ms~17.5ms之间跳变,按照最大执行时间17.5ms计划,程序的看门狗应设置为135ms。因此,判断程序设置的看门狗时间不合理。

检查机组UCP的ControlNet网负荷,发现1#节点和2#节点ControlNet网络CPU负荷均为100%。冗余系统配置要求ControlNet模块CPU负荷不能大于75%[6],所以,UCP ControlNet网负荷过高也会对程序任务的扫描时间造成一定影响。

检查机组控制系统中CNBR模块版本信息,发现机组实际使用的硬件信号为1756-CNBR/E,版本为11.3版,而程序中组态的模板型号为1756-CNBR/D,版本为5.1。所以,硬件实际版本与程序组态版本不匹配也会对C网负荷造成一定影响。

进一步排查冗余模块事件记录,通过RSLinx软件导出A、B机架冗余模块SRM事件记录,分析发现A机架与发生major fault系统进行主备切换。B机架接到主备切换指令后进行尝试,但由于通讯错误未能切换成功,600ms后B机架冗余模块自动重启,1700ms左右B机架冗余模块检测到A机架,此切换时间已远超过各周期任务看门狗设定值。针对SRM模块的Port1故障查找厂家资料,厂家资料中关于此故障的处理方法为检查模块背板的接口插针,把冗余模块移到其他槽位,更换新的机架,更换冗余模块。

造成故障停机的主要原因为机组程序看门狗时间设置不合理和C网负荷过高。同时,B机架SRM模块故障也是此次故障发生的次要原因。为解决以上问题,主要从以下几方面进行优化:

3.1 优化UCP程序看门狗时间设定值

对UCP程序中TASK1和TASK2的执行时间进行观察,经过一段时间观察后,发现TASK1的最大扫描时间为17.57ms。为预留一定的余量将TASK1最大扫描时间取20ms,则通过计算TASK1的看门狗时间=2×20+100=140(ms)。因此,将TASK1的看门狗时间修改为140ms。经过观察后,发现TASK2的最大扫描时间为43.44ms,为预留一定的余量将TASK2最大扫描时间取50ms,则通过计算TASK2的看门狗时间=2×50+100=200(ms),因此将TASK2的看门狗时间修改为200ms。

3.2 降低C网负荷

降低C网负荷主要是减少MSG指令数,和每个冗余机架添加一个CNBR模块。这两条措施不适合在目前机组控制系统程序中实施。因此,降低C网负荷主要从改变ControlNet网络刷新时间,提高用户连接的请求信息包间隔RPI和减少通过CNBR模块的连接数等三方面进行优化。

对UCP、UPP和ECS程序中组态的IO模块的RPI时间进行优化,将所有模块PRI为5ms的时间优化为10ms。将UCP R2_S02远程机架的第2槽1794-OB16/A模块的RPI时间,由5ms修改为10ms。将UCP、UPP和ECS程序中所有RPI时间为5ms的模块组态均修改为10ms后,则对程序编译,并下装到控制器中。由于IO模块组态信息的变化,需重新对C网进行组态。C网组网优化时,将C网的NUT时间修改为10ms后,出现尖峰网络负荷规划为121%报错信息,保存优化配置后,下载C网优化组网信息。下载后,重新上载C网组态信息,显示修改10msNUT时间,仍然为5ms,因报错未实际被下装到C网中,而且经此方法优化后网络负荷仍然为100%。因此,将原程序和原C网备份下载到控制器和C网中,此项措施未能降低C网负荷。

由于原C网组态的规划节点地址为16,非规划节点地址为20,而实际C网中总在用的节点数为15个。因此,为避免C网扫描时因扫描实际并不存在的节点而增加扫描时间和负荷,将规划节点地址为15,非规划节点地址为16,并重新组网,组网文件无报错,顺利下载完成。

3.3 减少对CNBR模块的网络连接数

通过分析,连接到机组控制系统PLC的设备有7个,如图2所示,分别为机组站控HMI、1#机组机柜HMI、2#机组机柜HMI、机组机柜HMI、工程师站、SCADA RCI主和SCADA RCI备。其中,SCADA RCI主和SCADA RCI备只和UCP通信,且通信数据量较小。机组各台HMI和维护工程师,除与UCP通信外,还与UPP和ECS通信,且通信数据较大。为减少连接数,可将与机组通信的1#机组机柜HMI和2#机组机柜HMI连接断开。断开1#和2#机组HMI采集机组的连接前,先将两台HMI上RSLink中组态文件使用RSLink Backup/Restore软件进行备份,然后将RSLink中与机组ECS、UCP和UPP通信的DDE TOPIC组态删除,同时重新启动机组站控HMI和机组HMI,对无效的通信连接进行释放。优化后,C网负荷下降至77%~81.3%之间波动,负荷下降较为明显。

图2 机组控制系统对外数据通信连接示意图Fig.2 External data communication connection diagram of unit control system

3.4 优化HMI与控制器的数据通信连接路径,均衡CNBR模块负荷

RSLink软件是AB公司开发的,它为AB的可编程控制器与各种RockellSoftware及AB应用软件之间建立起通信联系,从而实现操作站和PLC数据库之间的连接[7]。通过检查各HMI RSLink中组态与控制器的通信路径,发现HMI和ESC的通信,全部通过UCP主CPU机架的2#节点CNBR模块进行通信,而且UCP主CPU机架的4#节点CNBR模块未连接任何外部设备,如图5。且HMI从备UCP机架的IP地址为111.111.111.14的以太网模块与UPP通信,此路径存在冗余切换时通信恢复时间过长的问题,以及备机架故障时主机架单独运行时,UPP与HMI数据通信中断的风险。针对该问题,可将HMI与ECS控制器通信的路径改到由UCP主机架的上2槽位的4#节点CNBR模块上,这样可以将负荷过高的2#节点CNBR的一部分外部访问负荷分配给负荷相对较低的4#CNBR模块承担,达到负荷均衡的效果。同时将HMI与UPP通信的路径改到由UCP主机架上的IP地址为111.111.111.43的以太网模块通信,HMI采集各控制器的通信路径优化示意图如图6。对站控室HMI和机组机柜间HMI与各控制器的通信路径优化后,2#节点的连接数由39个减少到32个,且2#CNBR模块的整体波动范围有所减小,负荷波动基本在72.1%~79.2%之间。4#节点连接数由原31个上升至37个,但模块负荷并未出现明显增加,在69%~72%之间波动。

3.5 更换发生故障的SRM冗余模块

机组备机架上SRM模块3次出现PORT1错误,根据厂家手册建议需要检查和更换SRM模块和与其PORT1连接的背板。更换故障SRM模块和7槽位机架,更换后经过测试冗余功能正常。

3.6 将6块1756-CNBR/E模块全部更换为1756-CNBR/D

将6块1756-CNBR/E模块全部更换为1756-CNBR/D,并重新进行C网组网,机组运行正常。

通过进行程序分析、报警信息分析、系统运行状态诊断、系统网络优化等方法和手段,判断此次导致故障停机的原因为A机架CPU看门狗时间超时,及B机架冗余模块Port1通讯错误所致。通过优化看门狗时间,优化C网组态,精简通信连接数,优化数据通信连接路径,更换故障SRM模块等多项措施,机组C网负荷有明显下降,更换SRM模块后冗余功能正常,对避免类似故障再次发生具有重要作用。

本文主要介绍了RR压缩机组控制系统冗余切换故障的处理,目前很多站场所使用的1756-L55及所配套的C网模块、冗余模块、以太网模块等大部分备件已停产,各板卡硬件版本低,且存在模块实际硬件版本与程序组态的硬件版本不一致,C网使用率高导致冗余切换存在失败风险。建议对RR压缩机组的控制系统ControlNet网络负荷进行检查,对存在的类似C网负荷超高问题及时处理优化,一方面减少对机组控制系统的外部访问连接数,另一方面定期重启机组HMI释放无效连接。为了更好地提升压缩机控制系统的整体运行性能,建议使用处理性能更强,可靠性更高的L73、CN2R、EN2T、RM2等新版本模块。

猜你喜欢看门狗机架组态基于PLC及组态技术的恒温控制系统开发探讨河北农机(2020年10期)2020-12-14基于有限元法分析的机架装配干涉处理机电设备(2020年3期)2020-06-28别忽略它的存在!“意大利新一代架皇”BAS Accordeon(雅歌顿)XL4 2.0发烧机架家庭影院技术(2019年12期)2020-01-19把他叫醒阅读(高年级)(2019年10期)2019-12-13基于PLC和组态的智能电动拧紧系统凿岩机械气动工具(2017年2期)2017-07-19热轧拉矫机机架加工讨论工业设计(2016年4期)2016-05-04PLC组态控制在水箱控制系统的应用工业设计(2016年11期)2016-04-16铸造行业三维组态软件的应用中国铸造装备与技术(2015年5期)2015-12-10一种采用FPGA实现的通用看门狗电路大众科技(2015年11期)2015-11-24把它叫醒小学生·新读写(2015年2期)2015-06-10

推荐访问:冗余 浅析 控制系统

相关文章:

Top