(辽宁润中供水有限责任公司,辽宁沈阳 110166)

在长距离输配水系统中,水锤在停泵或关阀过程中会不可避免地产生,由于水锤造成的事故频繁发生,威胁着管道的安全运行。“U”型管结构稳压塔能使管道迅速泄压,是一种安全可靠的防护措施,广泛地应用于管道水锤防护中。稳压塔的围护结构与钢管采用柔性方式连接,使钢管只能连接传递水平震动力至土建主体结构,该连接方式能部分缩减和限制钢管产生的水平力和位移。稳压塔的建筑结构形式为钢筋混凝土结构,内设进水、出水钢管,由于泄水时水流震动使钢管摆动,对结构影响较大,需要对稳压塔内钢管进行固定。

稳压塔是输配水系统中一个重要的安全保障设施。为消除水力过渡过程中的压力波动,塔内管道采用倒“U”型管结构,当管道内水压超过临界压力时,塔内管道会自动溢流,从而有效地减小输水管路的压力,起到保护管路的作用,防止爆管情况的发生,同时,不会对主管道系统产生水力波动影响,可保证主管道输配水系统的稳定。

倒“U”型稳压塔中水流为水气两相流的复杂流态,其结构形式似虹吸管,因此,需要塔顶部设置进气口,破坏虹吸产生,避免空蚀现象,同时,在顶部溢流处保证一定的负压,在主管道系统关阀时,使泄流量较大。主管道需要具备排气功能,以排除聚集在“U”型管顶部的气体。因此,在塔顶部设置了进、排气阀,气阀的进气孔和排气孔孔径要根据不同工况计算确定。

稳压塔采用钢筋混凝土筏板基础,地基基础的设计等级为乙级,基础持力层为粉质黏土,设计地基承载力fak为150 kPa,实测承载力为165 kPa,满足设计要求。筏板一期混凝土施工时,塔内进水管底端根据椭圆封头、三通、埋地弯管的安装位置及高程预留二期混凝土位置,在一期混凝土内安装预埋铁,便于安装管件时焊接支撑构件。待椭圆封头、三通及埋地弯管安装完成后,进行C30二期混凝土浇筑。二期混凝土浇筑前将一期混凝土表面凿毛,以保证一、二期混凝土结合。二期混凝土溜槽入仓,采用φ30 软轴振捣器平仓,严格控制混凝土的垂直下料高度不大于2.0 m。稳压塔围护结构采用现浇钢筋混凝土框架结构,共设10层,每层高6.0 m,总高度为60.4 m。每层楼板预留孔直径为4 200.0 mm,塔内安装进水和出水钢管(DN3 000),以及DN300 的排气阀、蝶阀等设备。稳压塔内部钢管剖面布置情况见图1。

图1 稳压塔内部钢管剖面图(单位:mm)

1)进、出水侧管道安装。稳压塔基础进、出水侧弯头、三通、短节钢管、椭圆封头连接组对,找正位置,焊接成一体进行安装。安装完工后,将环焊缝处清理干净,对管件进行打磨、除锈并防腐处理,再安装单片法兰钢管。

2)稳压塔钢管与带法兰钢管安装。钢管与法兰钢管组对,钢管与带法兰钢管环焊缝在电动滚胎上完成焊接。测量垂直度按钢管长等分4 份设置磁力线坠,测量时,钢平台地板必须水平,如达不到水平,用薄钢板调整至水平后,再安放法兰钢管,管端水平按直径方向测量。

3)稳压塔顶部弯头安装。将弯头吊入钢平台上,用吊车调整弯头端面垂直度,检测方法采用磁力线坠,达到标准后,用薄钢板块垫平弯头与钢平台缝隙,用电焊临时点焊。用壁厚为6.0 mm 的φ159 钢管立柱支撑弯头上端管口部。在弯头上端部安装单片法兰,调整法兰垂直度及弯头端面管角度,达到标准后,临时点焊牢固。再安装法兰垫片和另一片法兰,调整两弯头下端管口间距,控制在7 000.0 mm±0.5 mm 之内,方可临时点焊弯头。拆除法兰螺栓,将两个法兰弯头分开,采取对称、间断焊的方式分别施焊,同时必须控制变形。

4)埋地钢管安装。为保护钢管外防腐,入沟槽前使用对钢管防腐层无摩擦的加皮套软吊带将钢管吊起,放在适当的砂袋拖架上。钢管安装前,逐根清理管内的泥砂等杂物。下管操作时,严格控制基准管的安装,用管沟中心控制桩吊线找正,用水准仪控制标高,将基准管的高程、中心线都控制在允许的范围内。在稳定好基准管之后,其他管可从基准管的一端或两端同时开始安装,其方法是将钢管的一端中心与基准管中心对准,另一端与沟底中心桩找正,然后用水平仪核对高程,最后用工具将钢管口对正,调正至设计要求为止。

初始施工时楼板与钢管之间未固定,由于稳压塔在泄水过程中,管道内水流震动力较大,导致泄水时水流震动对结构影响较大,考虑到结构安全性,在楼板与钢管之间采用的固定方案见图2。稳压塔共有9 层楼板需要与钢管固定,采用[12 槽钢和钢板将混凝土板与钢管固定,钢管与固定的15.0 mm 厚管箍之间采用20.0 mm 厚橡胶垫连接,然后在支架上、下方用10.0 mm 厚钢板封堵。

图2 管道固定方案(单位:mm)

1)工艺流程

稳压塔工艺管道固定工艺流程:准备材料,所需主要材料为钢板、橡胶垫等;
所需材料、机具、人员进场;
材料进行报检;
编制施工方案并经监理批复,施工工具准备齐全,人员准备妥当;
制作并安装固定支架;
钻孔作业,锚固钢板;
上、下盖板制作安装及验收;
焊接,面层涂油漆;
整体验收,交付使用。

2)施工方法

该工程为室内施工,依据现场情况制定具体施工方案:由于工程需要在每层楼板上、下方作业,需要在下层搭设脚手架,脚手架沿钢管环向设置,高6.0 m;
分别在楼板上、下进行钻孔作业,植入膨胀螺栓后,固定锚固钢板;
对支架进行焊接,安装连接钢管的管箍和橡胶垫,并进行下层钢板焊接安装,涂油漆作业;
安装上层钢板,涂油漆。施工完毕后要进行现场验收。

稳压塔内钢管施工时,需要对塔内结构予以充分考量,每一处施工进行严格把关,注意控制法兰与钢管的安装,并加以焊接和防腐处理,该方案对今后在施工中遇到此类问题起到很好的借鉴作用。

猜你喜欢塔内稳压楼板预制叠合楼板的裂缝成因与防治措施应用研究建材发展导向(2022年14期)2022-08-19装配式叠合楼板施工质量控制建材发展导向(2022年5期)2022-04-18厨房、卫生间楼板渗漏的主要原因及防治建材发展导向(2021年13期)2021-07-28四边简支PK 预应力混凝土叠合楼板受力性能分析及应用山西建筑(2019年14期)2019-08-17锅炉脱硫沉积对节能环保的影响资源节约与环保(2017年7期)2017-09-15基于T型连接变压器的异步发电机稳压稳频控制广西电力(2016年6期)2016-07-10石灰石-石膏湿法烟气脱硫塔内流场模拟及优化分析现代工业经济和信息化(2016年3期)2016-05-17基于迟滞比较器的双阈值稳压供电控制电路探测与控制学报(2015年4期)2015-12-15基于神经网络控制稳压系统在ICPT中的应用舰船科学技术(2015年8期)2015-02-27基于DSP的稳压控制系统设计湖北工业大学学报(2015年2期)2015-02-27